常用混凝土梁柱墙板构件配筋手算复核(转载黄总)# }- j$ c% r3 r4 O. L9 p4 m3 Z1 s
原创 [color=var(--weui-FG-2)] 黄韵文 泛半导体厂建分享 2024-04-09 08:00 江苏
3 m4 t( Q4 _. N5 d: U* |混凝土构件中,梁板柱墙中的钢筋,手算复核各种构件受力钢筋配筋率。
" U3 m- s8 P8 j6 d. c3 ] d+ g D( j5 _$ u$ B( W! t1 y
一 梁、板! ~& |/ ]/ D0 S0 W$ ]
非抗震梁、板纵筋(%):
R% t2 |; U0 w1 A5 B 最小配筋率:0.2和45ft/fy 中的较大值,如梁C30HRB335为0.215;板C30HPB235为0.306。(《混凝土》9.5.1) 注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1 2,对于受弯构件,截面积按全截面扣除受压翼缘(bf-b)hf 3,卧置于地基上的基础底板为0.15 最大配筋率:根据界限受压区高度算得,如C30HRB335为2.62 抗震梁、板纵筋(%): 最小配筋率:(《混凝土》11.3.6) 抗震等级 | 梁中位置 | 支座 | 跨中 | 一级 | 0.40和80ft/fy(0.400) | 0.30和65ft/fy(0.310) | 二级 | 0.30和65ft/fy(0.310) | 0.25和55ft/fy(0.262) | 三、四级 | 0.25和55ft/fy(0.262) | 0.20和45ft/fy(0.214) |
注:1,表中括号内数值为C30HRB335时 2,框架梁端截面底部和顶部纵筋截面积比值,一级不小于0.5,二三级不小于0.3(下部纵筋不宜过少) 最大配筋率:2.5%,《混凝土》11.3.1 梁内受扭纵筋(%): 最小配筋率:85ft/fy ,C30HRB335为0.404。(《混凝土》10.2.5) 梁内箍筋(%): 最小配箍率:非抗震24ft/fy ,受扭时28ft/fy ,C30HPB235分别为0.163和0.191。(《混凝土》10.2.10,12) 抗震,一级30ft/fy ,二级28ft/fy ,三四级26ft/fy (《混凝土》11.3.9)
! C( j* \6 ^+ @: F
% G$ |# t B1 S! i二,柱子: T) K) [; H- S z& m! h3 e/ R
非抗震柱纵筋(%): 最小配筋率:一侧0.2;全部0.6。《混凝土》9.5.1(注意同梁) 最大配筋率:不宜5%,不应6%,《混凝土》10.3.1 抗震柱纵筋(%): 最小配筋率:(《混凝土》11.4.12) 柱类型 | 抗震等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 框架中柱、边柱 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 框架角柱、框支柱 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1 2,四类场地较高的高层建筑增加0.1 最大配筋率:5%,《混凝土》11.4.13 柱内箍筋(%): 加密区最小体积配箍率:(《混凝土》11.4.17) 抗震等级 | 轴压比 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 一级 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 二级 | 0.6 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.36 | 三、四级 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | 1.22 |
注:1,表中数值按C30混凝土HPB235箍筋算得 2,混凝土强度等级高于C60时、框支柱时、剪跨比小于2时见规范 三、剪力墙 剪力墙(%): 非抗震:0.2 (《混凝土》10.5.9) 抗震:一、二、三级0.25;四级0.2;框-剪0.25;部分框支0.3 (《混凝土》11.7.11) 四、 其余 梁中配筋要求: y7 u) K7 t* f0 L. \% i+ i
纵筋:《混凝土》10.2.1、6、15、16;11.3.6、7; 《抗震》6.3.3、4 箍筋:《混凝土》10.2.9、10、11、13;11.3.6、8、9; 《抗震》6.3.3、5 柱中配筋要求: 纵筋:《混凝土》10.3.1;11.4.12、13; 《抗震》6.3.8、9 箍筋:《混凝土》10.3.2、3;11.4.12、14、15、17、18; 《抗震》6.3.8、10、11、12、13、14 轴压比:《混凝土》11.4.16 墙中配筋要求: 水平竖向分布筋:《混凝土》10.5.9、10、11、12、13;11.7.11、12、15、16 《抗震》6.4.2、3、4、7、8、9;6.5.1、2 9 K( }0 x) k; ]- i. T
五、手算复核构件配筋 柱体积配箍率的计算(《混凝土》7.8.3):
' a# V6 F) a# J
梁配箍率的计算(《混凝土》10.2.10):
' J7 S% C- l- h% \
板配筋率的计算: ; y2 V, I. m9 f7 R2 \7 \0 z
墙配筋率的计算(《混凝土》10.5.9): + |% C; r- k o2 a8 A( d
5 z' p8 T4 i. E; {
+ U$ F* {0 z! G- G ?
$ g" T/ I' x: g( ~
. L4 p: I4 N9 B. i7 _ |