" S. V( r6 J9 i* E3 q0 C【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A& i8 j0 _0 J( H0 r

+ z6 g) {0 W* |2 ?. q* Y# K, P+ o/ M$ V. M! ?
【蛙总答疑】7 X" Z; B+ L/ Z" K
1.5的相关说明请点这里:: F$ O* P5 b) D5 m* A# H! T: `; _. z

1 V3 `7 w0 Q) a# j; |* Cτ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力
% ?" G+ @/ G& M3 g
. E' b( W6 B& D4 I$ d而对于纯剪,应当是τ=V/A
' y) e1 U* }6 i$ {5 U$ t相关证据见黄皮《钢结构设计手册》
1 N% l3 |. `9 l( X$ @8 d: C2 |  r' S# T( j% t
相关真题
$ a# R# V2 M! \& u8 J
6 p6 H3 q2 [( z' s
4 A2 Q, H+ s+ e0 j
! l% F! m) Y2 ?8 w5 L4 H; z
, G5 a$ u8 I* W" e% X7 g. n, C: a争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要
  P# J6 h) G9 `+ |" ^" ~$ h争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
. G& d4 `9 |! u* K! Z  k: D4 U2 d3 {8 S( O  g

& E7 h" ?* s+ n0 M3 Y; l此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论
3 J$ ^, {3 ^1 j) H3 W原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
' {* V; i8 x5 K. Y" H规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
8 \* k: G' j& G  H而非是有关于均匀及不均匀。. L) P, V8 _* n8 h( \7 X
此处也和当年命题组标答一致