常用混凝土梁柱墙板构件配筋手算复核(转载黄总)7 }# ?: L# ?& M0 O0 j9 ^! P8 |
原创 [color=var(--weui-FG-2)] 黄韵文 泛半导体厂建分享 2024-04-09 08:00 江苏! p# F& a/ \2 }6 d0 Y( u3 a
混凝土构件中,梁板柱墙中的钢筋,手算复核各种构件受力钢筋配筋率。3 f0 I) U+ n% f' b- z
8 u) f, ^) h7 Z( u
一 梁、板
! b% l! u: f3 ^4 W# Q+ C非抗震梁、板纵筋(%):
4 m% E+ ~4 K) ?3 k! a6 }4 l# L' G+ f 最小配筋率:0.2和45ft/fy 中的较大值,如梁C30HRB335为0.215;板C30HPB235为0.306。(《混凝土》9.5.1) 注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1 2,对于受弯构件,截面积按全截面扣除受压翼缘(bf-b)hf 3,卧置于地基上的基础底板为0.15 最大配筋率:根据界限受压区高度算得,如C30HRB335为2.62 抗震梁、板纵筋(%): 最小配筋率:(《混凝土》11.3.6) 抗震等级 | 梁中位置 | 支座 | 跨中 | 一级 | 0.40和80ft/fy(0.400) | 0.30和65ft/fy(0.310) | 二级 | 0.30和65ft/fy(0.310) | 0.25和55ft/fy(0.262) | 三、四级 | 0.25和55ft/fy(0.262) | 0.20和45ft/fy(0.214) |
注:1,表中括号内数值为C30HRB335时 2,框架梁端截面底部和顶部纵筋截面积比值,一级不小于0.5,二三级不小于0.3(下部纵筋不宜过少) 最大配筋率:2.5%,《混凝土》11.3.1 梁内受扭纵筋(%): 最小配筋率:85ft/fy ,C30HRB335为0.404。(《混凝土》10.2.5) 梁内箍筋(%): 最小配箍率:非抗震24ft/fy ,受扭时28ft/fy ,C30HPB235分别为0.163和0.191。(《混凝土》10.2.10,12) 抗震,一级30ft/fy ,二级28ft/fy ,三四级26ft/fy (《混凝土》11.3.9)
1 Y: Y9 O' u3 O+ G1 @7 h
' \# X. v7 _& M' w, i8 B8 V( D6 i二,柱子0 k0 g/ j6 j1 ^2 ]4 m% M$ W
非抗震柱纵筋(%): 最小配筋率:一侧0.2;全部0.6。《混凝土》9.5.1(注意同梁) 最大配筋率:不宜5%,不应6%,《混凝土》10.3.1 抗震柱纵筋(%): 最小配筋率:(《混凝土》11.4.12) 柱类型 | 抗震等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 框架中柱、边柱 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 框架角柱、框支柱 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1 2,四类场地较高的高层建筑增加0.1 最大配筋率:5%,《混凝土》11.4.13 柱内箍筋(%): 加密区最小体积配箍率:(《混凝土》11.4.17) 抗震等级 | 轴压比 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 一级 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 二级 | 0.6 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.36 | 三、四级 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | 1.22 |
注:1,表中数值按C30混凝土HPB235箍筋算得 2,混凝土强度等级高于C60时、框支柱时、剪跨比小于2时见规范 三、剪力墙 剪力墙(%): 非抗震:0.2 (《混凝土》10.5.9) 抗震:一、二、三级0.25;四级0.2;框-剪0.25;部分框支0.3 (《混凝土》11.7.11) 四、 其余 梁中配筋要求:7 E1 j) I5 {) N' o* ~, C& x- G$ W
纵筋:《混凝土》10.2.1、6、15、16;11.3.6、7; 《抗震》6.3.3、4 箍筋:《混凝土》10.2.9、10、11、13;11.3.6、8、9; 《抗震》6.3.3、5 柱中配筋要求: 纵筋:《混凝土》10.3.1;11.4.12、13; 《抗震》6.3.8、9 箍筋:《混凝土》10.3.2、3;11.4.12、14、15、17、18; 《抗震》6.3.8、10、11、12、13、14 轴压比:《混凝土》11.4.16 墙中配筋要求: 水平竖向分布筋:《混凝土》10.5.9、10、11、12、13;11.7.11、12、15、16 《抗震》6.4.2、3、4、7、8、9;6.5.1、2
7 j) p- k" f! g2 E8 ~
五、手算复核构件配筋 柱体积配箍率的计算(《混凝土》7.8.3):
' H# N1 w Q6 n
梁配箍率的计算(《混凝土》10.2.10):
$ x' ?/ w g. X0 y |
板配筋率的计算:
9 h8 Y. Y, \: R
墙配筋率的计算(《混凝土》10.5.9):