找回密码
 欢迎注册
查看: 301|回复: 0

[混凝土] 常用混凝土梁柱墙板构件配筋手算复核

[复制链接]

管理员

UID
5
威望
0
金钱
532
撸题
3
在线时间
94 小时
注册时间
2024-2-28
最后登录
2025-7-17

论坛元老

发表于 2024-4-9 15:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×
常用混凝土梁柱墙板构件配筋手算复核(转载黄总)7 }# ?: L# ?& M0 O0 j9 ^! P8 |
原创 [color=var(--weui-FG-2)]   黄韵文  泛半导体厂建分享   2024-04-09 08:00 江苏! p# F& a/ \2 }6 d0 Y( u3 a
混凝土构件中,梁板柱墙中的钢筋,手算复核各种构件受力钢筋配筋率。3 f0 I) U+ n% f' b- z
8 u) f, ^) h7 Z( u
一 梁、板
! b% l! u: f3 ^4 W# Q+ C
非抗震梁、板纵筋(%):
4 m% E+ ~4 K) ?3 k! a6 }4 l# L' G+ f
最小配筋率:0.2和45ft/fy 中的较大值,如梁C30HRB335为0.215;板C30HPB235为0.306。(《混凝土》9.5.1)
     注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1
            2,对于受弯构件,截面积按全截面扣除受压翼缘(bf-b)hf
            3,卧置于地基上的基础底板为0.15
              最大配筋率:根据界限受压区高度算得,如C30HRB335为2.62
抗震梁、板纵筋(%):
最小配筋率:(《混凝土》11.3.6)
                  
抗震等级
梁中位置
支座
跨中
一级
0.40和80ft/fy(0.400)
0.30和65ft/fy(0.310)
二级
0.30和65ft/fy(0.310)
0.25和55ft/fy(0.262)
三、四级
0.25和55ft/fy(0.262)
0.20和45ft/fy(0.214)
注:1,表中括号内数值为C30HRB335时
2,框架梁端截面底部和顶部纵筋截面积比值,一级不小于0.5,二三级不小于0.3(下部纵筋不宜过少)
最大配筋率:2.5%,《混凝土》11.3.1
梁内受扭纵筋(%):
最小配筋率:85ft/fy ,C30HRB335为0.404。(《混凝土》10.2.5)
梁内箍筋(%):
最小配箍率:非抗震24ft/fy ,受扭时28ft/fy ,C30HPB235分别为0.163和0.191。(《混凝土》10.2.10,12)   
抗震,一级30ft/fy ,二级28ft/fy ,三四级26ft/fy (《混凝土》11.3.9)

1 Y: Y9 O' u3 O+ G1 @7 h

' \# X. v7 _& M' w, i8 B8 V( D6 i
二,柱子0 k0 g/ j6 j1 ^2 ]4 m% M$ W
非抗震柱纵筋(%)
最小配筋率:一侧0.2;全部0.6。《混凝土》9.5.1(注意同梁)
最大配筋率:不宜5%,不应6%,《混凝土》10.3.1
抗震柱纵筋(%):
最小配筋率:(《混凝土》11.4.12)
                  
柱类型
抗震等级
一级
二级
三级
四级
框架中柱、边柱
1.0
0.8
0.7
0.6
框架角柱、框支柱
1.2
1.0
0.9
0.8
注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1
2,四类场地较高的高层建筑增加0.1
最大配筋率:5%,《混凝土》11.4.13
柱内箍筋(%):
加密区最小体积配箍率:(《混凝土》11.4.17)
抗震等级
轴压比
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
一级
0.8
0.8
0.93
1.07
1.22
1.43
1.64
二级
0.6
0.64
0.79
0.93
1.07
1.22
1.36
三、四级
0.43
0.50
0.64
0.79
0.93
1.07
1.22
注:1,表中数值按C30混凝土HPB235箍筋算得
2,混凝土强度等级高于C60时、框支柱时、剪跨比小于2时见规范   
三、剪力墙
剪力墙(%):
非抗震:0.2 (《混凝土》10.5.9)
抗震:一、二、三级0.25;四级0.2;框-剪0.25;部分框支0.3
(《混凝土》11.7.11)               
四、 其余
梁中配筋要求:7 E1 j) I5 {) N' o* ~, C& x- G$ W
纵筋:《混凝土》10.2.1、6、15、16;11.3.6、7;
《抗震》6.3.3、4
箍筋:《混凝土》10.2.9、10、11、13;11.3.6、8、9;
《抗震》6.3.3、5
柱中配筋要求:
纵筋:《混凝土》10.3.1;11.4.12、13;
《抗震》6.3.8、9
箍筋:《混凝土》10.3.2、3;11.4.12、14、15、17、18;
《抗震》6.3.8、10、11、12、13、14
轴压比:《混凝土》11.4.16
墙中配筋要求:
水平竖向分布筋:《混凝土》10.5.9、10、11、12、13;11.7.11、12、15、16
《抗震》6.4.2、3、4、7、8、9;6.5.1、2

7 j) p- k" f! g2 E8 ~
         
五、手算复核构件配筋
柱体积配箍率的计算(《混凝土》7.8.3):   
11227101.png ' H# N1 w  Q6 n
         
梁配箍率的计算(《混凝土》10.2.10):
11223890.png $ x' ?/ w  g. X0 y  |
板配筋率的计算:
11227838.png 9 h8 Y. Y, \: R
墙配筋率的计算(《混凝土》10.5.9):   

墙

8 W& |6 e0 N' x$ T
' |1 u1 E9 q4 v' a6 X' q4 O! g

: a) E4 m  s4 _
2 j% L$ M  }! o0 l( j; X
  }# M( _* ?' N% M/ X5 R* J
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|注册结构注册岩土论坛

GMT+8, 2026-3-12 11:40 , Processed in 0.253381 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表