[钢结构] 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?

[复制链接]

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4377
撸题
1
在线时间
690 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-10-26

论坛元老

发表于 2024-3-21 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×
. v- C. Q4 ^0 Z. q2 K
【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A
. I& |" u/ Z9 B3 ?' T: ?4 B9 H/ }, t( a- L! o2 n3 ^0 U9 k
6 V! W9 z+ d4 s: m5 q
【蛙总答疑】
% j% G% r5 F8 h* q& c! G1.5的相关说明请点这里:
6 K# `; {1 @8 @% B
& M, ?4 V9 N' h# oτ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力) j" O+ U+ J$ b5 W4 D( s7 r; E% U
& B7 B: x2 R5 A$ d; H/ O% p
而对于纯剪,应当是τ=V/A
9 V* G* P. M( ?; ^+ F/ n9 o3 p相关证据见黄皮《钢结构设计手册》% F" O' y! m: d$ f9 n! ?+ L7 b0 L
+ v+ t  H; M* Y
相关真题' m( ?) g: I3 p
; w  j! G! T$ S6 ^* q# ~5 O
1 t) @1 r* W2 w  b# t& D% k

. y) h2 o  k# D9 a+ ]5 L" v
! c4 ]0 F! p# w7 i, ?0 }* b争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要
5 E7 a5 K% F5 x: T; t8 P" R争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
7 }5 ?# L' h, H: N1 S
% m7 J( m9 e& g; N
1 v: K* y+ u& X& t5 v% f此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论
/ }% m4 l8 u5 D8 s- f8 ]+ {原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
7 N; i! i2 e9 ]+ ]规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数# A. K/ O/ E  D1 y
而非是有关于均匀及不均匀。6 R9 C; `, M1 N1 c5 @0 p
此处也和当年命题组标答一致
. o# a( w* J' y* v  _* _
: N5 C5 n0 n, [+ w1 t另外2021年真题也参考此给出的标答。
3 g+ z: E" T, A- Q8 c% H
% D! u3 D+ |1 `  L. j
, v8 c3 W2 w8 _: J

4 ]: @9 V( P, u. u0 C" e
1 Y2 a8 ^; M* ~/ C8 i; X6 d来源: 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?