【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A
  g) ^8 F* _6 v* a4 p  _) w$ ?0 c, n( u* C) w, g9 k
7 z, L7 Z! Q7 t) k
【蛙总答疑】6 d: M; E& m6 d2 t8 J9 w
1.5的相关说明请点这里
6 G2 Z; G6 X  I$ B& d+ K( i( v- P
5 z8 s5 u5 G! T" gτ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力
- _* T. G* W& p9 ?" V# t5 l. A* }/ U: N2 b
而对于纯剪,应当是τ=V/A
8 d3 b; P( B0 G5 R% c/ o6 c6 ?相关证据见黄皮《钢结构设计手册》  \% z! p7 x# O0 G5 l2 {7 i
" M# x! \+ Z: C/ j3 L
相关真题
8 t) G/ `* E' T9 f3 [- y7 t) N
; R$ `* q9 F, a6 Y9 V  Z
4 R2 P! o  ~$ ?+ B& [& C3 x% S- }$ ^. p1 B" O
1 {3 F4 B" ?0 T) Y  d! I5 k
争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要
% S9 k; P8 D+ I$ D; D争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
, Q, B& Q3 p$ K8 P* x0 _' G
+ j5 g  E) T' X7 ], b  H
: s' N6 V6 i& G$ E) P此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论* Q3 C: R3 ?; c
原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
4 y; U# H2 b* M8 C; _6 Y6 F$ C4 f规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
+ X, l$ F: K. p而非是有关于均匀及不均匀。/ C7 o8 L# [, C! Q
此处也和当年命题组标答一致
/ ?3 m- a0 b4 [! K# R( ^5 b
. o& D5 R: |3 \9 r另外2021年真题也参考此给出的标答。& V5 b& j6 W( ]/ l* K
0 U) \! i9 j, N+ ~2 X! p6 w

% H7 `) f. ~# B& [1 \, r7 c; p
* S: K! K" Y- `5 k1 A/ {+ `, Z

/ D0 [3 B! F. i' v) t% b来源: 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|注册结构注册岩土论坛

GMT+8, 2026-6-11 17:05 , Processed in 0.156633 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表