好多同学学到最后仍然分不清效应和抗力的区别
以至于分不清到底什么时候乘以γ₀,什么时候不乘,更有甚者,分不清抗力和效应。

1 @4 Y8 r8 U" v; i2 ?0 r) {" [
7 X( C) ?) n& o! F3 {: s 11222016.png
! B! v) g0 X3 U
2 q' J( m/ n$ D2 n* Q0 h2 ]

5 T' @4 X1 j8 n- N
11228323.png
; i  Z& ~) H- \9 Y  B% U2 y3 |
最不利效应,即控制效应,就是配筋最大时的效应【而本题求的不是最不利效应,而是控制配筋的设计值】
而设计值这个概念其实是比较广阔的
' N! \' W' T0 O! B, z
  • 荷载组合的效应设计值 高5.6.1
  • 荷载和地震作用组合的效应设计值 高5.6.3
  • 组合后未调整的设计值  高6.2.5(6.2节类似调整)
  • 林林总总各种频遇荷载等等设计值 (荷规)
    % g0 Y1 v) |( U# ?: L
这些都可以理解成如上2个公式的S
那么起控制配筋的弯矩设计值到底是个啥东西呢?0 @, i  }5 u( K* @
其实就是最不利效应对应的用来配筋的弯矩设计值。这个东西应该是朱总自己发明的术语了,这种题目也是他开创的。
& V% T' r8 [5 S. C# x: G$ O* O( e
既然是用来配筋的,你就不能再区分到底是抗震还是不抗震了,要改写一下公式才能看出来实际意义。对于抗弯承载力来说,  变化,相应配筋也发生变化,此时可以方便对照抗震非震哪种情况下的配筋值最大。(对抗剪不能这么做,因为抗剪的公式不是这样的,抗剪公式配筋不能通过V看出来,因为是两个公式,抗震抗剪公式见混规11.3.4)
; ~. m/ Q" i; C7 Z
, C( X* e) a/ s8 ?# l: Q$ J
11226372.png
* J* n3 u( z* \% T8 @0 F) q7 V( a  z$ t" V: v, O
' C& u* r9 ~. w5 a0 ]) C
11223100.png & }. f9 L, p8 G
11226479.png

3 Q1 ?; {* S# B& B
公众号原文链接  q) ^  d; K9 x" d

1 v3 u/ X  m, T. R4 j

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4233
撸题
1
在线时间
670 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-6-11

论坛元老

 楼主| 发表于 2024-3-19 13:43:10 | 显示全部楼层
占楼更新
回复

使用道具 举报

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4233
撸题
1
在线时间
670 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-6-11

论坛元老

 楼主| 发表于 2024-3-19 13:57:07 | 显示全部楼层
占楼更新
回复

使用道具 举报

新手上路

UID
408
威望
0
金钱
15
撸题
1
在线时间
0 小时
注册时间
2025-5-6
最后登录
2025-5-7
发表于 2025-5-7 08:59:31 | 显示全部楼层
厉害,学习了,不错