常用混凝土梁柱墙板构件配筋手算复核(转载黄总)
( h: Y, o; [! A) ?% [# @原创 [color=var(--weui-FG-2)] 黄韵文 泛半导体厂建分享 2024-04-09 08:00 江苏
( w! U) L6 @# N. c4 ~, q D( q混凝土构件中,梁板柱墙中的钢筋,手算复核各种构件受力钢筋配筋率。
( b- j% D: O+ R; `5 D c4 s2 ] j& ^% m/ o
一 梁、板
5 ~8 N6 ?! R/ @3 }7 }, M非抗震梁、板纵筋(%):, M8 k6 ]2 Q; L7 w& t" J
最小配筋率:0.2和45ft/fy 中的较大值,如梁C30HRB335为0.215;板C30HPB235为0.306。(《混凝土》9.5.1) 注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1 2,对于受弯构件,截面积按全截面扣除受压翼缘(bf-b)hf 3,卧置于地基上的基础底板为0.15 最大配筋率:根据界限受压区高度算得,如C30HRB335为2.62 抗震梁、板纵筋(%): 最小配筋率:(《混凝土》11.3.6) 抗震等级 | 梁中位置 | 支座 | 跨中 | 一级 | 0.40和80ft/fy(0.400) | 0.30和65ft/fy(0.310) | 二级 | 0.30和65ft/fy(0.310) | 0.25和55ft/fy(0.262) | 三、四级 | 0.25和55ft/fy(0.262) | 0.20和45ft/fy(0.214) |
注:1,表中括号内数值为C30HRB335时 2,框架梁端截面底部和顶部纵筋截面积比值,一级不小于0.5,二三级不小于0.3(下部纵筋不宜过少) 最大配筋率:2.5%,《混凝土》11.3.1 梁内受扭纵筋(%): 最小配筋率:85ft/fy ,C30HRB335为0.404。(《混凝土》10.2.5) 梁内箍筋(%): 最小配箍率:非抗震24ft/fy ,受扭时28ft/fy ,C30HPB235分别为0.163和0.191。(《混凝土》10.2.10,12) 抗震,一级30ft/fy ,二级28ft/fy ,三四级26ft/fy (《混凝土》11.3.9) / }0 W5 v6 x* \7 T5 l6 E( O
4 Z; ?" L. S$ u' `9 @1 v/ G/ H二,柱子
8 ^6 D) W1 i( ]" {5 F( S( _2 ~1 l8 ` 非抗震柱纵筋(%): 最小配筋率:一侧0.2;全部0.6。《混凝土》9.5.1(注意同梁) 最大配筋率:不宜5%,不应6%,《混凝土》10.3.1 抗震柱纵筋(%): 最小配筋率:(《混凝土》11.4.12) 柱类型 | 抗震等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 框架中柱、边柱 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 框架角柱、框支柱 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
注:1,采用HRB400时可减小0.1,采用C60以上时,增大0.1 2,四类场地较高的高层建筑增加0.1 最大配筋率:5%,《混凝土》11.4.13 柱内箍筋(%): 加密区最小体积配箍率:(《混凝土》11.4.17) 抗震等级 | 轴压比 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 一级 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 二级 | 0.6 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.36 | 三、四级 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | 1.22 |
注:1,表中数值按C30混凝土HPB235箍筋算得 2,混凝土强度等级高于C60时、框支柱时、剪跨比小于2时见规范 三、剪力墙 剪力墙(%): 非抗震:0.2 (《混凝土》10.5.9) 抗震:一、二、三级0.25;四级0.2;框-剪0.25;部分框支0.3 (《混凝土》11.7.11) 四、 其余 梁中配筋要求:
, ^" r3 T5 x1 d 纵筋:《混凝土》10.2.1、6、15、16;11.3.6、7; 《抗震》6.3.3、4 箍筋:《混凝土》10.2.9、10、11、13;11.3.6、8、9; 《抗震》6.3.3、5 柱中配筋要求: 纵筋:《混凝土》10.3.1;11.4.12、13; 《抗震》6.3.8、9 箍筋:《混凝土》10.3.2、3;11.4.12、14、15、17、18; 《抗震》6.3.8、10、11、12、13、14 轴压比:《混凝土》11.4.16 墙中配筋要求: 水平竖向分布筋:《混凝土》10.5.9、10、11、12、13;11.7.11、12、15、16 《抗震》6.4.2、3、4、7、8、9;6.5.1、2
+ f5 {( f6 e9 l6 W
五、手算复核构件配筋 柱体积配箍率的计算(《混凝土》7.8.3): $ H; C1 l" v! ?& ?
梁配箍率的计算(《混凝土》10.2.10):
$ z% |3 A. E7 z( u( e0 \1 u
板配筋率的计算: 3 Z& `% q) {( d4 w5 A( ]; r
墙配筋率的计算(《混凝土》10.5.9): 5 E1 T+ j0 `* F- L: u
1 `8 w$ G( }, `0 Q
5 y0 t1 T% I2 h5 A% o8 @, E$ Q$ q& o
0 P, a! a* ]5 u2 E4 C A7 a9 y7 h
|