3 |  W2 g* Q  S【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A% j: ]7 q$ Z/ s$ ]8 H
' [. K& E# r1 m) E' {' K1 Q( N

- m6 |+ n; u! z【蛙总答疑】
& K% B+ I8 ?4 [* D5 F" Q1.5的相关说明请点这里:% l$ T7 n8 ?! a

; e+ N4 m8 J9 {8 [τ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力
, q1 W5 t/ B! e) R$ B& W8 U+ r; k) V# L" H
而对于纯剪,应当是τ=V/A4 ]# [2 e3 w" @2 k$ V1 k) \
相关证据见黄皮《钢结构设计手册》
9 n! d' w5 |7 C) A, R& y, H
0 f7 T$ [: B. ~4 M0 i/ i相关真题
& O2 y6 @, b# [: ?- T0 V, O
; [- z' p3 t, T% G; b
+ V  T- U! f  ?" Y- ~3 S3 ^6 L; r# o9 {7 u7 ^

6 a7 ^  v+ a) [! A0 ^7 o争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要" G; o2 s! K1 a. L, L5 V
争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
* m3 V, t# }) B4 o% p. w7 j- J
2 d, L5 z  Y# j' t) x% B
+ m' W2 U% b0 X/ |7 O. Q7 t此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论
* g6 W! G7 w/ ^8 K9 f- x8 W9 ~$ d  R原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是11 _- a* b8 t1 M4 J
规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
4 W3 s! c1 b! p( ^7 ~而非是有关于均匀及不均匀。
/ p8 @( ~' R; Q+ [9 D此处也和当年命题组标答一致
! w' Z2 |" x" H) q
! J( r: W) a3 k, ^- Z% r另外2021年真题也参考此给出的标答。+ s) Q- B. s3 @5 j& G, Y9 k