      <title>3.2.4施工阶段砌体强度调整</title>
      <link>https://www.wazongjiegou.top/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=1630</link>
      <description><![CDATA[【蛙总解析】
施工阶段验算砂浆取0，因此不进行有关砂浆的强度调整
小面积调整仍然应该进行
因为小面积调整是考虑了砌体面积增大后的局部碰损及缺陷]]></description>
      <category>砌体木结构</category>
      <author>蛙总</author>
      <pubDate>Sat, 13 Apr 2024 02:40:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>外墙风荷载计算H</title>
      <link>https://www.wazongjiegou.top/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=1560</link>
      <description><![CDATA[公式中这个H当有圈梁的时候，是层高还是楼层距圈梁的高度？]]></description>
      <category>砌体木结构</category>
      <author>liudaoyong123</author>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 01:11:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>砌规中，有关外墙风荷载计算</title>
      <link>https://www.wazongjiegou.top/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=1559</link>
      <description><![CDATA[W=1/12*wH²，规范中H是层高，请教下有圈梁的这个H代入楼层距圈梁的高度还是层高啊？]]></description>
      <category>砌体木结构</category>
      <author>liudaoyong123</author>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 00:57:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>3.2.2 何谓双排组砌</title>
      <link>https://www.wazongjiegou.top/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=301</link>
      <description><![CDATA[]]></description>
      <category>砌体木结构</category>
      <author>蛙总</author>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 06:24:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>3.2.2 受弯ftm是什么方向？</title>
      <link>https://www.wazongjiegou.top/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=300</link>
      <description><![CDATA[对于图一，也是承受和图二相同方向的力，不太一样的是
因为有肋顶着，因此会齿缝破坏
对于图二，是这个方向推。相当于你推墙，把墙推倒了。墙沿着横向破坏
具体见下图]]></description>
      <category>砌体木结构</category>
      <author>蛙总</author>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 06:23:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>5.2.1 局压采用面积调整的问题</title>
      <link>https://www.wazongjiegou.top/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=48</link>
      <description><![CDATA[【疑问】局压承载力计算是不是只有5.2.1是不考虑γa=0.7+A（A＜0.3㎡）对f的调整的，其他的5.2.4-5.2.6还是要考虑调整，不考虑面积调整是出于什么样的考虑有说法吗？

【蛙总回复】


这里认知不太统一，在施楚贤（规范编制者）的研究生教材里，对于小于0.3的窗间墙进行 ...]]></description>